  장찬수
  TIE CABLE 추가질문입니다.
  


>> 김명수 님이 쓰신 내용 <<

낮에 전화로 친절히 답해주셔서 감사드립니다.

말씀하신대로 pload로 적용하여 계산을 해보았는데.

굴착으로 인한 케이블(앵커)에  129kN이 계산되어

이를 PLOAD 값으로 하니 변위가 너무 크게 발생됩니다.

지반이 강하지 않다고 생각해도 3M근입된 H PILE이

거의 4M에 가까운 변위가 발생되는걸로 나옵니다.

데이터 파일을 보내드리오니 제가 적용을 잘못 한건지 가르쳐주시면 감사드리겠습니다.

=> 129 kN은 수동토압 능력에 비하여 너무 큰 것 같습니다.

토질및기초기술사 공학박사 장찬수