  장찬수
  영구시 정수압 적용 모델링 오류
  

=> 현재는 water pressure 로 수압을 계산하다가 GWL 로 지하수압을 계산 하도록 변경이 안되고 있습니다. 가능하도록 프로그램을 보완하려고 합니다. 
우선은 GWL 대신에 WATER_PRESSURE 의 파라미터를 GWL 에 의한 수압과 같이 변경해서 입력하면 될 것 같습니다.
예를 들어 정수압을 작용시키려면
WATER_PRESSUEE   3.2   0   19.9   16.7   22.1   16.7
이렇게 입력하면 됩니다. 아래는 입력창을 켑쳐 한 것입니다. (그림은 6.51 버전에서 보여주는 모델입니다.)


20180815_080514.jpg

(참고)
영구 스텝에서 정수압 만큼 큰 수압이 작용한다고 보이지는 않습니다. 
만약 디워터링으로 내부의 수위를 떨어떨인다면 침투류에 의하여 흙막이 벽체의 바닥에서의 수입은 0 이 됩니다. 
하지만 본 답변은 GWL 에 해닥하는 수압을 작용시키는 방법을 설명하는 것이지 실제 얼마만한 수압이 올 것이냐 하는 내용이 아님을 이해해 주시기 바랍니다.

>> 송석규 님이 쓰신 내용 <<

안녕하세요 에스텍 컨설팅 그룹 송석규 차장이라고 합니다.

가시설 모델시 시공 중엔 water pressure 로 적용했으며

마지막 단계 영구시엔 정수압으로 (지하수위 5.2→3.2m 변경) 모델링 했으나

정수압으로 작용하지 않고 이전단계의 수압인 water pressure로 작용됩니다.

마지막 단계에서 정수압으로 작용하려면 어떤 방법이 있을까요?

[인쇄하기] 2018-08-15 08:06:15

이름 : 비밀번호 : 여기를 클릭해 주세요. 


     
  


관리자로그인~~ 전체 5006개 - 현재 1/334 쪽
번호
제목
이름
파일
날짜
조회
geogroup 2014-07-08 89730
5005 김주겸 첨부화일 : 000참조.dat (3055 Bytes) 2019-02-21 4
5004 장동민 첨부화일 : type-1_gwl1.dat (1204 Bytes) 2019-02-21 1
5003 장동민 첨부화일 : type-1_gwl.dat (1190 Bytes) 2019-02-20 15
5002 장찬수 2019-02-21 17
5001 노승표 첨부화일 : 오류.jpg (36413 Bytes) 2019-02-20 16
5000 장찬수 2019-02-21 3
4999 박수근 첨부화일 : 20190219_154550.jpg (142417 Bytes) 2019-02-19 7
4998 장찬수 2019-02-20 7
4997 이민호 첨부화일 : 20190215_151228.png (5959 Bytes) 2019-02-15 12
4996 장찬수 2019-02-15 10
4995 장찬수 2019-02-14 18
4994 정민지오테크 2019-02-13 27
4993 장찬수 2019-02-16 12
4992 양진모 첨부화일 : B-B RST(1단).DAt (2731 Bytes) 2019-02-12 18
4991 장찬수 2019-02-13 13
  1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

찾아오시는 길 개인정보보호정책 이용약관 이메일수집주소 무집단거부
홈으로 관리자 메일보내기
관리자 메일보내기