  강형주 [ E-mail ]
  앵커적용시 H-Pile 부재력 계산
  


>> 장찬수 님이 쓰신 내용 <<

>> 이희광 님이 쓰신 내용 <<
Serial No. : 2018-811User : (주)토네이도건설

Ver: 650

앵커 적용후 부재력 계산시 4단(A-A-4.dat)을 적용한 경우는 H-PILE 수직력에 대한 하중 근거가 출력되지 않고, 5단(A-A-L-5.dat) 적용시 수직력에 대한 하중 근거가 출력됩니다. 차이점이 있는지 알고싶습니다. 

=> 지지력 계산결과를 출력하려면 메뉴=> 부재데이터수정=>지지력기타 에서 지지력계산결과 출력하기에 체크를 해야 합니다. 

지지력계산결과 불안전하면 체크 여부에 관계없이 출력됩니다. 복공이 포함되어 있어도 자동 출력됩니다.

20180824_172414.png


그리고 앵커 띠장을 설치단수와 같은 수로 계산한 것과(A-A-L-5.dat)와 띠장 위치를 범위로 지정한 경우(A-A-L-1.dat) H-PILE 수직력 계산에 차이가 있는데 어떤게 적정한지 궁금합니다.

=> 여러단을 합친 경우 수직력 계산에 문제가 있어서 수정을 했습니다. 수정된 프로그램을 이메일로 보내 드렸습니다.

토질및기초기술사 공학박사 장찬수

=> 지지력 계산식 디자인에 업데이트 되었나요??