  장찬수
  LOAD DATA 파라미터가 뜨는 이유
  






=> 답변
경고 : LOAD DATA 의 파라미터
      LOAD 10.00 4.0 10 17.15 10
이것은 load 데이터에서 하중이 작용하는 깊이가 10 m 로써 흙막이 벽체의 깊이 7.4 미터 보다 깊기 때문에 혹시 실수로 잘 못 입력했을 가능성에 경고를 준 것입니다. 계산은 제대로 수행됩니다.

경고 : 계산은 제대로 수행됨
에러 : 계산이 잘 못됨.

참고 : 인접건물 바닥이 흙막이 벽체보다 깊고 굴착현장과의 사이가 좁을 경우는 보통의 토압보다 작은 흔히 말하는 사일로 토압이 작용합니다. 상세한 것은 본 게시판 FAQ 에서 사일로 토압부붑을 참고 하시기 바랍니다.
사일로 토압의 크기, 입력방법등이 설명되어 있습니다.
토질및기초기술사 공학박사 장찬수


>> 바이텍코리아 님이 쓰신 내용 <<

  ---------------------------------------
  E C H O   O F   I N P U T   D A T A
-----------------------------------------
PROJECT     단면B-B CORNER STRUT 2단

UNIT    SI

SOIL   1   매립층
           18       9       0       27     23000       0         0      0
       2   퇴적층 1(CL)
           17       8       10      18     12000       0         0      0
       3   퇴적층 2(SP)
           18       9       0       28     25000       0         0      0
       4   퇴적층 3(GP)
           19       10      0       28     23000       0         0      0
       5   풍화암
           21       12      30      30     50000       0         0      0

PROFILE   1    2.7       1      1
          2    10.8      2      2
          3    16.7      3      3
          4    17.6      4      4
          5    30        5      5

VWALL     1   7.40   .008336     .000133     2E+08     1.6     .6     .2     0     0

STRUT   1    1.0     0.01198     4.0       3.0     0       0       0       0
        2    2.50    0.01198     4.0       3.0     0       0       0       0


SLAB   1     4.40    0.96      10        0
       2     0.0     0.2       10        0

WALL   1     3.00      4.4            0.2            0
       2     1.50      3.0            0.2            0
       3     0.00      1.5            0.2            0


Division    0.2
Solution    0
Output      0
NoteMode    0
MINKS       0
ECHO

STEP  1  EXCAVATION TO 1.5
      RANKINE 1.0 0.0 33
      LOAD 10.00 4.0 10 17.15 10
      SUR 13
      EXCA 1.50

STEP  2  EXCAVATION TO 3.00
      CONST STRUT 1
      EXCA 3.00

STEP  3  EXCAVATION TO 4.4
      CONST STRUT 2
      EXCA 4.4
      GROUND SETTLEMENT
      DEPTH CHECK

STEP  4  CONST SLAB1 & WALL 1
      CONST SLAB 1
      CONST WALL 1

STEP  5  REMOVE STRUT 2
      REMOVE STRUT 2

STEP  6  CONST WALL 2
      CONST WALL 2

STEP  7  REMOVE STRUT 1
      REMOVE STRUT 1

STEP  8   CONST SLAB 2 & WALL 3
      CONST WALL 3
      CONST SLAB 2

END
경고 : LOAD DATA 의 파라미터

S U N E X Ver W6.14 ,Copyright 1994 by Geo Group Eng Co., Ltd.
Serial No. : 99-341   User : (주)바이텍코리아
Input Data File = sec-b좌측 cstrut2단.dat                  Date : 2018-10-25

[인쇄하기] 2018-10-25 10:34:35

이름 : 비밀번호 : 여기를 클릭해 주세요. 


     
  


관리자로그인~~ 전체 4926개 - 현재 1/329 쪽
번호
제목
이름
파일
날짜
조회
geogroup 2014-07-08 60505
4925 이재훈 첨부화일 : 신설 line(nk-7~9).tot (4596 Bytes) 2018-11-14 5
4924 장찬수 2018-11-14 6
4923 rex 첨부화일 : d2.dat (2844 Bytes) 2018-11-13 5
4922 장찬수 2018-11-13 11
4921 강형주 첨부화일 : 염리도서관(어린이집)건립 신축공사 (A-A 단면 우측 검토) - 복사본0.0.dat (4914 Bytes) 2018-11-09 8
4920 장찬수 2018-11-10 16
4919 강형주 2018-11-12 5
4918 임동현 첨부화일 : 4947_4947_4947_4947_data.zip (557854 Bytes) 2018-11-08 6
4917 장찬수 2018-11-08 12
4916 강형주 첨부화일 : 염리도서관(어린이집)건립 신축공사 (A-A 단면 우측 검토).dat (4630 Bytes) 2018-11-08 8
4915 장찬수 2018-11-08 14
4914 이종혁 첨부화일 : section A(소구경강관).dat (9350 Bytes) 2018-11-01 327
4913 장찬수 2018-11-02 164
4912 김정수 2018-10-29 22
4911 바이텍코리아 2018-10-25 11
  1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

찾아오시는 길 개인정보보호정책 이용약관 이메일수집주소 무집단거부
홈으로 관리자 메일보내기
관리자 메일보내기