  해석결과값 차이 궁금합니다.
  


>> 임동현 님이 쓰신 내용 <<  2008-634 새길이엔씨
역타공법 std공법을 적용하여 해석하였는데 결과값이 차이가 나서 궁금하여 문의드립니다.
조건은 아래와 같습니다.

1. type1-1 - slab타설 및 굴착
2. @type-1 - std(더블스트럿), slab 타설 및 굴착

슬라브 및 스트럿 단높이 모두 동일합니다.
단지, 2의 경우 더블스트럿(slab받침용도)만 중간중간 설치됩니다.

변위 및 축력, 벽체전단력,모멘트가 모두 2번의 경우가 증가합니다.

해석을 잘못한건지 아니면, 결과값 증가의 원인이 있다면 답변 바랍니다.

=> 단높이가 같을 경우에도 지보공의 종류가 다르면 결과값에 차이가 있습니다.
스트럿 후 slab 타설하는 2 번의 경우 처음 설치되는 스트럿의 강성이 슬래브 보다 작기 때문에 값들이 증가 하는 것 같습니다.

토질및기초기술사 공학박사 장찬수