  조진용 [ E-mail ]
  버팀보 각도에 따른 축력 결과값
  
첨부화일1 :
첨부화일 : sunex 문의.zip (372283 Bytes) sunex 문의.zip (372283 Bytes)


.tot 파일 문구를 보면 버팀보 축력은 경사가 고려되어 증가된 값이라고 되어있습니다.

그럼 모든 조건이 같고, 각도 여부만 수정 할 시 경사가 고려된 코너버팀보 축력값이 경사가 고려되지 않은 직각버팀보 축력값 보다 커야하는게 맞지 않나 싶어 문의 드립니다.