(주)지오그룹이엔지
홈으로
프로그램소개
견적서
FAQ
질문과답변
다운로드
HOME > SUNEX > 질문과답변

  장찬수
  오버플로 오류
  


>> 윤민식 님이 쓰신 내용 <<

오버플로 오류가 뜨는데

전에는 없었는데 갑자기 뜨네요..

검토부탁합니다

답변 =>

step 2 에서 지하수위가 3.2  5.5  10   3 으로 입력되어 있는데에 비해서 step 1 에서는 지하수위가 입력이 되어 있지 않습니다. 다음과 같이 스텝1에도 지하수위를 입력하면 됩니다.

STEP  1  EXCAVATION TO 2

      Rankine 1 0 100

      surcharge 13

      gwl 3.2 3.2  10  3

      EXCA 2


[인쇄하기] 2019-01-02 21:45:23