  장찬수
  역RAKER 그래프 생성
  
첨부화일1 :
상향레이커.jpg (54411 Bytes)


>> 김주겸 님이 쓰신 내용 <<
회사명:제일기초이엔씨 , 98-281 , v651+dsi
첨부와 같이 역타공법(건축SLAB 지지공법)중 지간이 높은곳에 역RAKER 설치단면입니다
STRUT 각도 입력하면 하향으로 단계별 그래픽이 생성되는데 첨부단면과 같이 나오게 할려는데 방법좀 부탁드립니다
(전 버전에서 - 각도 입력하면 역RAKER 그래픽이 생성되었습니다)
새해복많받으시고 많은 조언 부탁드립니다
=> 답변
상향으로 설치된 레이커도 그림에서 상향으로 보이도록 보완 했습니다. 입력데이터에서 각도를 - 로 입력하면 됩니다. 레이커의 길이는 경사를 고려하여 계산한다음 그 1/2을 입력하면 됩니다. 보완한 프로그램 보내 드렸습니다.
상향레이커.jpg
좋은 수정의견 주셔서 감사 드립니다.