(주)지오그룹이엔지
홈으로
프로그램소개
견적서
FAQ
질문과답변
다운로드
HOME > SUNEX > 질문과답변

  장찬수
  영구시 슬러리월 모멘트 검토부탁드립니다
  


>> (주)토우지오 님이 쓰신 내용 <<
안녕하십니까 토우지오입니다
1. 슬러리월 해석시 가설굴착 후 영구토압을 마지막단계에 적용해줄 경우
2. 별도로 영구시만따로 해석하는 경우
   보다 토압, 하중이 많이 발생하게 됩니다.
영구시 모멘트하중의 경우 1번해석시 값이 2번해석시보다 약 5배 큰 경향을 보이는데
1번 해석이 옳은 값인지 2번해석이 옳은 값인지 말씀 부탁드립니다


sunex v 650 사용중입니다.
=> 1번 해석에서 스텝이 복잡하여 자세한 내용은 알 수 없으나 단계별 굴착후 마지막 스텝을 2번해석과  같이 해 주면 같은 결과가 나옵니다. 14번 스텝은 일반스텝으로 하고 15번 영구스텝을 추가한다는 뜻입니다.

STEP  14  remove strut all and const slab 7  <= RANKINE    0   1   33 삭제  
      GWL 9.84 30.7 10.0 0
      CONST slab 7
      REMOVE STRUT 1
      REMOVE STRUT 2
      REMOVE STRUT 3
      REMOVE STRUT 4
      REMOVE STRUT 5
      REMOVE STRUT 6
      CONST slab 11
      CONST slab 12
      CONST slab 13
      CONST slab 14
      CONST slab 8
      CONST slab 9
      CONST slab 10
step 15
      RANKINE 0 1 33    <= 2번 해석 영구 스텝 토압계수
      LOAD  1  2  60  12  60   1  <= 2번 해석 영구스텝  LOAD 값
      GWL 7.84 30.7 10.0 0   <= 2번 해석 영구스텝  지하수위

개별 프로젝트의 입력 내용이라 저희회사에서 답변할 사항이 아니기 때문에 더이상 상세한 답변을 드릴 수 없음을 양해해 주시기 바랍니다.


[인쇄하기] 2019-01-09 19:17:28

이름 : 비밀번호 : 여기를 클릭해 주세요. 


     
  


관리자로그인~~ 전체 5128개 - 현재 1/342 쪽
번호
제목
이름
파일
날짜
조회
geogroup 2014-07-08 133058
5127 (주)정민지오테크 첨부화일 : SEC-AR(1스텝2.0M굴착).dat (1735 Bytes) 2019-07-17 10
5126 장찬수 2019-07-17 10
5125 이희준 첨부화일 : berm 해석단면.pdf (40616 Bytes) 2019-07-15 11
5124 장찬수 첨부화일 : 0berm.pdf (181352 Bytes) 2019-07-15 15
5123 양진모 첨부화일 : 5160_5160_K-2.png (20116 Bytes) 2019-07-12 11
5122 장찬수 2019-07-13 12
5121 강형주 2019-07-11 177
5120 장찬수 2019-07-12 14
5119 강형주 2019-07-12 13
5118 (주)정민지오테크 첨부화일 : Sunex Graphic 출력.jpg (347520 Bytes) 2019-07-11 10
5117 장찬수 2019-07-12 10
5116 양진모 첨부화일 : 0K-1.png (25943 Bytes) 2019-07-09 19
5115 장찬수 2019-07-09 21
5114 양진모 2019-07-10 14
5113 한우현 2019-07-04 20