  비합벽 버팀목 설치시 토압
  
첨부화일1 :
첨부화일 : 해체단계.dat (3424 Bytes) 해체단계.dat (3424 Bytes)
첨부화일2 :
첨부화일 : 해체단계.out (30847 Bytes) 해체단계.out (30847 Bytes)

회사명 : 에스앤아이코퍼레이션

사용자 :곽신석

Serial : 2013-731


가시설과 벽체가 1.3m 이격된 비합벽 입니다.

현장 여건상 되메우기 없이 버팀목을 설치하고

2차 벽체 및 슬라브 타설후 되메우기를 하려 합니다.

(버팀목 20cm, CTC 2 X 3.6)


질문1. Data에 문제점은 없는지요?

질문2. 건축벽체가 캔틸레버로 버티는지 검토하려 하는데

          토압은 토사 되메우기처럼 굴착고중 최대값으로 봐야되는지

          버팀목이고 공간이 있음으로 전체 굴착고에서 최대값인지 궁금합니다.

EX) 

5 step  3.6m 까지 1차 벽체 타설 완료시

  -. 합벽 or 되메우기시  3.6m   3.28t/m2 토압 선택

  -. 버팀목 사용시 3.6m   3.28t/m2 or 8.1m   9.73t/m2            


[인쇄하기] 2019-01-25 09:49:11