  비합벽 버팀목 설치시 토압
  


>> 곽신석 님이 쓰신 내용 <<
회사명 : 에스앤아이코퍼레이션
사용자 :곽신석
Serial : 2013-731


가시설과 벽체가 1.3m 이격된 비합벽 입니다.
현장 여건상 되메우기 없이 버팀목을 설치하고
2차 벽체 및 슬라브 타설후 되메우기를 하려 합니다.
(버팀목 20cm, CTC 2 X 3.6)


질문1. Data에 문제점은 없는지요?
질문2. 건축벽체가 캔틸레버로 버티는지 검토하려 하는데
          토압은 토사 되메우기처럼 굴착고중 최대값으로 봐야되는지
          버팀목이고 공간이 있음으로 전체 굴착고에서 최대값인지 궁금합니다.
EX) 
5 step  3.6m 까지 1차 벽체 타설 완료시
  -. 합벽 or 되메우기시  3.6m   3.28t/m2 토압 선택
  -. 버팀목 사용시 3.6m   3.28t/m2 or 8.1m   9.73t/m2            
=> 해체시 건물벽체에 작용하는 토압은 여러가지 복합적인 요인들에 의하여 결정되기 때문에 산정하기가 대단히 어렵습니다.
sunex 에서는 몇가지 가정하에 해체시의 계산을 합니다. 건물벽체와 슬래브는 충분히 강해서 토압이 작용해도 그 위치가 고정되어 있다. 건물벽체와 흙막이 벽체 사이의 채움재료는 탄성거동을 한다. 등의 가정입니다.
이러한 가정에 바탕을 두고 건물벽체에 작용하는 하중이 sunex 계산의 부산물로 계산이 되는데 그 결과를 출력하려면 step 1 에 다음과 같이 REACTION 이라고 추가 하면 됩니다.
STEP  1  EXCAVATION TO 2.15
      SURCHARGE 1.3
      RANKINE 1.0 0.0 30
      GWL 1.8 2.15 1.0
      LOAD  1.5  2  5  40  5   1
      EXCAVATION 2.15
      REACTION
집계표 파일끝에 계산결과가 출력됩니다.
 지보공 해체시 흙막이 벽 내부의 건물 벽체에 작용하는 수압과 토압 추정치 (kN/벽체폭1m)
 Node Depth      4      5      6 (Steps)
   14   1.3       -       -    0.00
   15   1.4       -       -    0.00
   16   1.5       -       -    0.00
   17   1.6       -       -    0.00
   18   1.7       -       -    0.00
   19   1.8       -       -    0.00
   20   1.9       -       -    0.00
   21   2.0       -       -    0.00
   22   2.1       -       -    0.00
   23   2.2       -       -    0.00
   24   2.3       -       -    0.00
   25   2.4       -       -    0.00
   26   2.5       -       -    0.00
   27   2.6       -       -    0.00
   28   2.7       -       -    0.00
   29   2.8       -       -    0.00
   30   2.9       -       -    0.00
   31   3.0       -       -    0.00
   32   3.1       -       -    0.00
   33   3.2       -       -    0.00
   34   3.3       -       -    0.00
   35   3.4       -       -    0.00
   36   3.5       -       -    0.00
   37   3.6       -    1.50    2.95
   38   3.7       -    1.39    1.37
   39   3.8       -    1.29    1.27
   40   3.9       -    1.19    1.17
   41   4.0       -    1.10    1.08
   42   4.1       -    1.01    0.99
   43   4.2       -    1.85    1.81
   44   4.3       -    1.70    1.65
   45   4.4       -    1.55    1.51
   46   4.5       -    1.41    1.37
(이하 생략)
이 결과는 개략 추정치 이기 때문에 REACTION 이란 명령문이 공식 명령문이 아닙니다. 참고용 입니다.
REACTION 임시 명령문이 포함된 프로그램을 다시 보내 드리겠습니다.

건물벽체와 흙막이 벽체사이에 통나무를 받친다면 등가 탄성계수를 구해서 EGAP 에 입력해 주면 됩니다. 등가 탄성계수 구하는 방법은 지나간 질문답변에서 검색해 보식 바랍니다.
토질및기초기술사 공학박사 장찬수

[인쇄하기] 2019-01-27 08:09:37

이름 : 비밀번호 : 여기를 클릭해 주세요. 


     
  


관리자로그인~~ 전체 5046개 - 현재 1/337 쪽
번호
제목
이름
파일
날짜
조회
geogroup 2014-07-08 101984
5045 경보기술단 첨부화일 : 5082_5082_보완요청서(강남구 대치동 1019-3번지 외 4필지 현대타운 가로주택정비사업).pdf (138766 Bytes) 2019-04-19 11
5044 장찬수 2019-04-19 12
5043 양진모 첨부화일 : K-1.png (41730 Bytes) 2019-04-17 17
5042 장찬수 2019-04-18 8
5041 엠스틸 첨부화일 : AR코너.dat (6131 Bytes) 2019-04-11 13
5040 장찬수 2019-04-12 12
5039 윤민식 첨부화일 : 가시설(굴착0).dat (3509 Bytes) 2019-04-10 10
5038 장찬수 2019-04-12 7
5037 경보기술단 첨부화일 : 1.A단면 좌측.dat (6308 Bytes) 2019-04-10 17
5036 장찬수 2019-04-12 6
5035 김남영 첨부화일 : 횡방향변위량 체적.xlsx (325144 Bytes) 2019-04-10 17
5034 장찬수 2019-04-13 10
5033 이배민 2019-04-10 13
5032 장찬수 2019-04-12 13
5031 양진모 첨부화일 : K-3.png (17865 Bytes) 2019-04-08 16
  1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

찾아오시는 길 개인정보보호정책 이용약관 이메일수집주소 무집단거부
홈으로 관리자 메일보내기
관리자 메일보내기