(주)지오그룹이엔지
홈으로
프로그램소개
견적서
FAQ
질문과답변
다운로드
HOME > SUNEX > 질문과답변

  장찬수
  C.I.P에 관하여 질문드립니다.
  


>> 양진모 님이 쓰신 내용 <<
회사 : 세연엔지니어링
이름 : 양진모
시리얼넘버 : 2014-755
C.I.P에서 소요철근량 산정시 소요철근이 506.2이고 최소철근보다 작다고 최소철근량으로 배근한다고 하던데 이말이 무엇인지 궁금합니다.
=> 철근량은 모멘트에 견디도록 산정을 합니다. 그런데 모멘트가 작을 경우 철근량이 작아 질 수 있습니다. 시방서에서는 균열방지와 품질관리 등을 위하여 최소한 배근해야 할 철근을 규정하고 있습니다. 그 량은 CIP 단면의 1% 이며 계산하신 데이터의 경우 1024 mm2 이 됩니다. 모멘트에 의하여 계산된 철근이 최소 철근량보다 작기 때문에 최소철근량 1024 mm2 으로 배근해야 한다는 뜻입니다.

그리고 소요철근 갯수가 10개이상으로 나올때도 있던게 이것이 정확한지 궁금합니다.
=> 모멘트가 클 경우에 그렇게 나올 수 있습니다. CIP 단면을 키우던가 사용철근 직경을 키우면 줄어들수 있습니다.
그리고 프로그램 디자인 실행시 다음과 같이 에러가 뜨는 이유가 무엇인지 알고 싶습니다. 
=> 지반의 점착력이 커서 주동토압과 수동토압이 0 이 되는 경우에 발생하는 에러 입니다. 버전 6.52 에서 보완을 했습니다 6.52 버전을 보내 드리고 있습니다.
그래도 안되면 데이터 파일을 보내 주시기 바랍니다. geogroup@hanmail,net

토질및기초기술사 공학박사 장찬수

[인쇄하기] 2019-02-01 07:46:26

이름 : 비밀번호 : 여기를 클릭해 주세요. 


     
  


관리자로그인~~ 전체 5006개 - 현재 1/334 쪽
번호
제목
이름
파일
날짜
조회
geogroup 2014-07-08 89728
5005 김주겸 첨부화일 : 000참조.dat (3055 Bytes) 2019-02-21 4
5004 장동민 첨부화일 : type-1_gwl1.dat (1204 Bytes) 2019-02-21 1
5003 장동민 첨부화일 : type-1_gwl.dat (1190 Bytes) 2019-02-20 15
5002 장찬수 2019-02-21 17
5001 노승표 첨부화일 : 오류.jpg (36413 Bytes) 2019-02-20 16
5000 장찬수 2019-02-21 3
4999 박수근 첨부화일 : 20190219_154550.jpg (142417 Bytes) 2019-02-19 7
4998 장찬수 2019-02-20 7
4997 이민호 첨부화일 : 20190215_151228.png (5959 Bytes) 2019-02-15 12
4996 장찬수 2019-02-15 10
4995 장찬수 2019-02-14 18
4994 정민지오테크 2019-02-13 27
4993 장찬수 2019-02-16 12
4992 양진모 첨부화일 : B-B RST(1단).DAt (2731 Bytes) 2019-02-12 18
4991 장찬수 2019-02-13 13
  1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

찾아오시는 길 개인정보보호정책 이용약관 이메일수집주소 무집단거부
홈으로 관리자 메일보내기
관리자 메일보내기