  C.I.P에 관하여 질문드립니다.
  


>> 양진모 님이 쓰신 내용 <<
회사 : 세연엔지니어링
이름 : 양진모
시리얼넘버 : 2014-755
C.I.P에서 소요철근량 산정시 소요철근이 506.2이고 최소철근보다 작다고 최소철근량으로 배근한다고 하던데 이말이 무엇인지 궁금합니다.
=> 철근량은 모멘트에 견디도록 산정을 합니다. 그런데 모멘트가 작을 경우 철근량이 작아 질 수 있습니다. 시방서에서는 균열방지와 품질관리 등을 위하여 최소한 배근해야 할 철근을 규정하고 있습니다. 그 량은 CIP 단면의 1% 이며 계산하신 데이터의 경우 1024 mm2 이 됩니다. 모멘트에 의하여 계산된 철근이 최소 철근량보다 작기 때문에 최소철근량 1024 mm2 으로 배근해야 한다는 뜻입니다.

그리고 소요철근 갯수가 10개이상으로 나올때도 있던게 이것이 정확한지 궁금합니다.
=> 모멘트가 클 경우에 그렇게 나올 수 있습니다. CIP 단면을 키우던가 사용철근 직경을 키우면 줄어들수 있습니다.
그리고 프로그램 디자인 실행시 다음과 같이 에러가 뜨는 이유가 무엇인지 알고 싶습니다. 
=> 지반의 점착력이 커서 주동토압과 수동토압이 0 이 되는 경우에 발생하는 에러 입니다. 버전 6.52 에서 보완을 했습니다 6.52 버전을 보내 드리고 있습니다.
그래도 안되면 데이터 파일을 보내 주시기 바랍니다. geogroup@hanmail,net

토질및기초기술사 공학박사 장찬수