  앵커 띠장 부재검토 근거요청
  

(주)새길이엔시

버전 6.52 앵커 띠장 설계시 최대잭킹력으로 부재검토 근거요청

2008-635


등분포하중 단순보 기준 
휨모멘트 : WL2/8 / 전단력 : WL/2

W값이 반력값으로 입력되는것으로 알고있는데.. 잭킹력 값 그대로 적용되는 근거를 요청드립니다. (잭킹력으로 볼 경우 부재여유율이 타 기준들에 비해 보수적임)

그 외 기준들..
구조물기초설계기준 : 반력
GEO XD : 반력값 13WL/12 (건축,토목 구조메뉴얼 기준)