  장찬수
  앵커 띠장 부재검토 근거요청
  
첨부화일1 :
집중하중.jpg (84478 Bytes)
첨부화일2 :
등분포하중.jpg (121260 Bytes)

=> 앵커 띠장의 경우 sunex 에서는 두가지 계산방법을 선택할 수 있습니다.

첫번째는 벽체가 H-pile 등 엄지말뚝 형식일 경우 앵커력을 집중하중으로 보고 지간을 H-pile 간격으로 하여 최대 모멘트를 3 P L /16 으로 계산 하는 방법입니다. (철도설계 편람) . 흙막이 벽체가 H-pile 인데 등분포 하중으로 적용하였다가 심의시 지적받은 예도 있습니다.

두번째는 CIP 등 연속벽 형태의 벽체일 경우 앵커력이 벽체에 반력 W 를 발생시키고 앵커 간격을 지간으로 하는 등분포 하중으로 계산하는 방법입니다. (구조물 기초설계기준) 최대 모멘트는 단순보 일경우 W L^2 /8  입니다. (L^2 : L 제곱)

부재설계 데이터 편집창에서 선택 할 수 있습니다. 첨부된 켑쳐 파일을 참고 해 주세요

토질및기초기술사 공학박사 장찬수



 >> 새길이엔시 님이 쓰신 내용 <<

(주)새길이엔시

버전 6.52 앵커 띠장 설계시 최대잭킹력으로 부재검토 근거요청

2008-635


등분포하중 단순보 기준 
휨모멘트 : WL2/8 / 전단력 : WL/2

W값이 반력값으로 입력되는것으로 알고있는데.. 잭킹력 값 그대로 적용되는 근거를 요청드립니다. (잭킹력으로 볼 경우 부재여유율이 타 기준들에 비해 보수적임)

그 외 기준들..
구조물기초설계기준 : 반력
GEO XD : 반력값 13WL/12 (건축,토목 구조메뉴얼 기준)


[인쇄하기] 2019-03-10 03:21:02

이름 : 비밀번호 : 여기를 클릭해 주세요. 


     
  


관리자로그인~~ 전체 5046개 - 현재 1/337 쪽
번호
제목
이름
파일
날짜
조회
geogroup 2014-07-08 101981
5045 경보기술단 첨부화일 : 5082_5082_보완요청서(강남구 대치동 1019-3번지 외 4필지 현대타운 가로주택정비사업).pdf (138766 Bytes) 2019-04-19 11
5044 장찬수 2019-04-19 12
5043 양진모 첨부화일 : K-1.png (41730 Bytes) 2019-04-17 17
5042 장찬수 2019-04-18 8
5041 엠스틸 첨부화일 : AR코너.dat (6131 Bytes) 2019-04-11 13
5040 장찬수 2019-04-12 12
5039 윤민식 첨부화일 : 가시설(굴착0).dat (3509 Bytes) 2019-04-10 10
5038 장찬수 2019-04-12 7
5037 경보기술단 첨부화일 : 1.A단면 좌측.dat (6308 Bytes) 2019-04-10 17
5036 장찬수 2019-04-12 6
5035 김남영 첨부화일 : 횡방향변위량 체적.xlsx (325144 Bytes) 2019-04-10 17
5034 장찬수 2019-04-13 10
5033 이배민 2019-04-10 13
5032 장찬수 2019-04-12 13
5031 양진모 첨부화일 : K-3.png (17865 Bytes) 2019-04-08 16
  1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

찾아오시는 길 개인정보보호정책 이용약관 이메일수집주소 무집단거부
홈으로 관리자 메일보내기
관리자 메일보내기