(주)지오그룹이엔지
홈으로
프로그램소개
견적서
FAQ
질문과답변
다운로드
HOME > SUNEX > 질문과답변

  장찬수
  침하량 검토시
  


>> 김남영 님이 쓰신 내용 <<



 : 회사명 : 동인지테크

: 담당자 : 김남영

: S/N 2007-600

배면의 침하량 검토시 관로에 대한 침하량을 검토 하려고 합니다.

현재 프로그램상 침하는 지표면의 침하 계산이여서

관로 위치에 따라 굴착깊이를 변경하여 침하량을 재산정하려고 하니

어떻게 계산을 하여도 프로그램상의 체적이 나오질 않아서

벽체의 상하부 CTC가 서로 틀립니다.

횡방향 변위의 체적 (vs)를 구하고자 할때 어떻게 계산이 되는지 알고 싶습니다.

답변

=> 지금 구하신 체적은 집계표상의 최대 변위에 대한 면적입니다. 그렇게 하면 안 됩니다. step 3 에서의 변위 체적을 구하려면 step 3 의 변위 면적을 구해야 합니다.

집계표상의 최대 변위는 각 step을 통털어 발생하는 최대 변위 입니다. 예를 들어 상단의 최대 변위 31mm 는 step 1 에서 발생하지만 지보공 설치후 굴착이 진행되면 다시 배면측으로 회복되어 step 3 에서는 1.4 mm 로 줄어 듭니다. step 3 에서 지반의 침하에 영향을 미치는 벽체의 변위는 1.4 mm 이지 31 mm 가 아닙니다.

토질및기초기술사 공학박사 장찬수





[인쇄하기] 2019-04-13 03:09:27