(주)지오그룹이엔지
홈으로
프로그램소개
견적서
FAQ
질문과답변
다운로드
HOME > SUNEX > 질문과답변

  한우현 [ E-mail ]
  릭렉세이션에 의한 프리스트레스 감소량 문의
  

sunex 2018-825, 2005-553

지티이엔시 한우현 과장입니다. 010-8279-7735

sunex에서 릴렉세이션에 의한 프리스트레스 감소량 결정방법이 가설공사 표준시방서의 결정방법과 다르게 단면적이 반영이 되어있지 않다는 LH공사의 검토사항이 나와 SUNEXr x Pini

가설공사표준시방서의 δσr x A를 동일하게 볼 수 있는지 검토 및 확인 바랍니다.

 ----------------------------------------------

가설공사 표준시방서 p104~105  

(7) 시공긴장력(jacking force)

지반 앵커의 시공 긴장력은 지반조건, 흙막이 벽의 규모, 설치기간, 시공법, 지반상태에 따라 앵커체와 지반사이의 크리프(creep) 변형에 의한 긴장력 감소 등을 고려하며, 설계 인장력 이외에 정착장치와 릴렉세이션(relaxation)에 의한 프리스트레스의 감소를 고려하여 다음과 같이 산정한다.

시공긴장력 j = T x δPp x δPr (6.19)

여기서, T : 설계 인장력(N)

δPp, δPr: 정착장치에 의한 프리스트레스 감소량

δPp = δσp x A x N

δσp =Ep x l / L

여기서, Ep = 2.0x 105 MPa

l = 3~6mm(3.0mm를 표준으로 함.)

A : PC강재의 단면적(mm2/)

L : 앵커의 자유장(m)

N : PC강재의 사용가닥수()

δPr : 릴렉세이션에 의한 프리스트레스 감소량

여기서, δPr = δσr x A

δσr = γk x fr

γk : 릴렉세이션 비율(PC강선5, PC강봉3를 표준으로 함.)

fr : 초기 긴장력(항복하중의 80를 표준으로 함.)(MPa)


[인쇄하기] 2019-07-04 19:07:07

이름 : 비밀번호 : 여기를 클릭해 주세요. 


     
  


관리자로그인~~ 전체 5184개 - 현재 1/346 쪽
번호
제목
이름
파일
날짜
조회
geogroup 2014-07-08 180587
5183 이강혁 2019-11-11 5
5182 장찬수 2019-11-11 6
5181 정민지오테크 첨부화일 : 0Sunex Graphic 출력.jpg (244146 Bytes) 2019-11-11 3
5180 장찬수 첨부화일 : 5223_sxp.exe (487424 Bytes) 2019-11-11 3
5179 정민지오테크 2019-11-04 7
5178 장찬수 2019-11-05 18
5177 이강혁 첨부화일 : 페이지_ KDS+21+00+00+가설설계기준(2018).pdf (358887 Bytes) 2019-11-01 32
5176 장찬수 2019-11-05 17
5175 최종선 2019-10-31 13
5174 장찬수 2019-10-31 16
5173 이현근 첨부화일 : C-C.dat (1220 Bytes) 2019-10-31 13
5172 장찬수 2019-10-31 17
5171 박수근 첨부화일 : 0페이지_ b단면(앵커 3단)out.pdf (78011 Bytes) 2019-10-29 16
5170 장찬수 2019-10-31 28
5169 kgc 첨부화일 : sunex해석.zip (288069 Bytes) 2019-10-23 18
  1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

찾아오시는 길 개인정보보호정책 이용약관 이메일수집주소 무집단거부
홈으로 관리자 메일보내기
관리자 메일보내기