  peck 토압시 버팀반력 과다
  
첨부화일1 :
첨부화일 : sunex해석.zip (288069 Bytes) sunex해석.zip (288069 Bytes)

Serial No. : 95-91  User : 코오롱글로벌주식회사

안녕하십니까?

경험토압 관련해서 질의 드립니다.

검토중에 경험토압(peck) 적용시 버팀축력이 과다하게 산출되는데요.

점착력이 있는지반이나 암반이 있는 지반은 이해가 가는데, 본 검토에서는 자갈지반으로

상부 일부 점착력이 있는 3.5m 정도 지반을 제외하고는 자갈층이 대부분이라

Rankine 토압과 거의 유사한 값을 예상하였습니다.

그런데 결과가 최하단(5단) 부재력에서 과다한 축력이 나와서 확인하던중,,

PECK 단계 STURT 5단 위치에서 변위는 굴착방향으로 나오고, 모멘트는  - 값을 갖는것으로 확인되는데요.. 이는,

최하단부에서  마이너스 모멘트가 발생하면서 부재력이 인장력으로 나오는게 아닌가 싶은데요. (임의로 PECK 계수를 1로 RANKINE과 유사하게 할지라도 크게나옴)


1. TOT에 나온 STRUT5단 반력이 인장력 맞는지요? 이럴때는 부재력을 0으로 봐도 될지요?

2. No strut tension 명령어 적용시 첨자오류 로 뜨면서 해석이 멈추는데 에러아닌가요?

3. OUTPUT 파일 참고시 지보공 초기하중, 지보공 계산반력이 모두 나타나지 않는데 원래 나와야 하는거 아닌가요?


매번 질의하고 답변받으면서 많은것을 배우고 있어서 항상 감사드립니다.

좋은하루 되십시요.

[인쇄하기] 2019-10-23 15:09:15

이름 : 비밀번호 : 여기를 클릭해 주세요. 


     
  


관리자로그인~~ 전체 5198개 - 현재 1/347 쪽
번호
제목
이름
파일
날짜
조회
geogroup 2014-07-08 189387
5197 김성민 첨부화일 : 타이로드 3단(시점부 가시설)-1210.dat (3666 Bytes) 2019-12-10 7
5196 장찬수 2019-12-10 2
5195 태암 첨부화일 : SECTION B-B(R) 2.zip (416601 Bytes) 2019-12-03 19
5194 장찬수 2019-12-03 24
5193 지반부 첨부화일 : 5231_제수변실 가시설.zip (1110572 Bytes) 2019-11-27 29
5192 장찬수 2019-11-28 27
5191 강형주 첨부화일 : 5230_5230_제목 없음.png (26061 Bytes) 2019-11-22 40
5190 장찬수 2019-11-28 22
5189 박수근 첨부화일 : 초기인장력 0으로 계산 돌렸을 시 지보공 계산 반력 .hwp (37376 Bytes) 2019-11-18 37
5188 장찬수 2019-11-20 39
5187 조진용 2019-11-15 26
5186 장찬수 2019-11-20 39
5185 이강혁 2019-11-11 34
5184 장찬수 2019-11-11 1307
5183 정민지오테크 첨부화일 : 0Sunex Graphic 출력.jpg (244146 Bytes) 2019-11-11 193
  1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

찾아오시는 길 개인정보보호정책 이용약관 이메일수집주소 무집단거부
홈으로 관리자 메일보내기
관리자 메일보내기