  장찬수
  파이핑 문의 드립니다.
  


>> 정민지오테크 님이 쓰신 내용 <<

Serial No. : 2015-771   User : (주)정민지오테크

파이핑 검토시 응력 균형법에 수정 테르자기-펙 방법이 적용되어지는데 이에 대한 자료가 있을까 싶어 문의 드립니다.

=>  구글에서 검색해 보세요

파이핑 검퇴 메뉴얼상 6.62부터는 점착력 적용 여부를 선택 할수있게 되어있던데 입력 방법을 모르겠습니다.

=> 파이핑 명령어의 첫번째 항목이 점착력 고려 여부 입니다.

piping   0  <=  점착력고려 함

piping  1   <= 점착력 고려하지 않음